Hallo tab, solange der Schornsteinfeger die Anlage abnimmt, da diese die erforderlichen Grenzwerte einhält, sehe ich keinen dringenden Handlungsbedarf. Allerdings ist der Schornsteinzug an deiner Anlage sehr hoch. Das kann auch an der aktuellen Witterungslage liegen. Der Zugregler solle einen max. Schornsteinzug von 15 Pa sicherstellen. Der Zugregler ist auch entsprechend einstellbar. Hintergrund ist, dass wenn der Zug zu hoch ist, die Anlage die Verbrennung nicht mehr alleine durch die Stellung der Luftklappen optimal ausregeln kann. Der max. Schornsteinzug ist auch in der jeweiligen Planungsanleitung deklariert. Beste Grüße Stefan vom Customer-Care-Team