Hallo DocDirac,
Es gibt beim Vitoligno 300-P verschiedene Anlagenschemen. Das von dir erstellte Schema kann ich in dieser Form nicht von uns als offizielles Schema finden. Dies bedeutet aber nicht, dass deine Anlage, so wie sie momentan aufgebaut ist, nicht funktioniert. Je nach Anlagenaufbau gibt es auch individuelle Lösungen und Einstellungen, die einen effizienten Betrieb ermöglichen können.
Mit dem Umschaltventil wird hier in der Regel gearbeitet, um schnell auf eine Warmwasseranforderung reagieren zu können und im Heizbetrieb in den jeweiligen Pufferanschluss einzuschichten.
Ob der Vitoligno 300-P in Betrieb geht, richtet sich immer nach der höchsten Anforderung und der jeweils vom Sensor gemessenen Temperatur im Puffer. Entweder entsteht Anforderung vom Heizbetrieb oder von der Warmwasserbereitung.
Der Warmwassersensor befindet sich beispielsweise logischerweise oben am Puffer. Wenn dieser registriert, dass die WW-Isttemperatur "Information Kessel" auslesen.
Wichtig ist es bei der Positionierung der Puffersensoren, dass der unterste Puffersensor über dem Rücklaufanschluss des Kessels sitzt. Ansonsten erreicht die Anlage unter Umständen die benötigte Abschalttemperatur am unteren Puffersensor und läuft lange in einem niedrigen Modulationsbereich.
Wie dir schon geschildert wurde, befindet sich in deinem Kombipuffer eine Edelstahl-Schlange, in der sich das Warmwasser befindet.
Solltest du noch Unterlagen zum Kessel oder deinem Kombipuffer benötigen, kann ich dir diese gerne zur Verfügung stellen.
Beste Grüße °sr