Hallo GerryW,
die Speicherladepumpe und den Mischermotor sowie die Heizkreispumpen kannst du beibehalten.
Der Speicher kann je nach Zustand auch beibehalten werden.
Bei der Kesselerneuerung (Vitoladens 300-C) muss jedoch beachtet werden, dass die Regelung sich hier von deiner jetzigen Regelung unterscheidet und daher eine Erneuerung der Sensoren (Außensensor, Speichersensor, Vorlaufsensor) notwendig wird. Weiterhin wird zur Ansteuerung des Mischers eine Mischererweiterung benötigt.
Weiterhin muss auch die Dimensionierung der Ölleitung geprüft und ggf. angepasst werden (vermutlich muss hier eine Leitung mit 6mm Außendurchmesser gesetzt werden).
Zusätzlich empfehle ich, bei der alten Fußbodenheizung eine Systemtrennung (Plattenwärmetauscher) setzen zu lassen. Es kann sein, dass die alte Fußbodenheizung (evtl. diffusionsoffen) einen permanenten Sauerstoffbeitrag begünstigt hat und dadurch die Korrosion des Kessels hervorgerufen wurde.
Beste Grüße °sr