Die Vorlauftemperatur setzt sich immer zusammmen aus der Neigung, dem Niveau und der Raum-Solltemperatur. Im abgesenkten Betrieb übt die reduzierte Raum-Solltemperatur Einfluss aus. Ich würde empfehlen, dass du die B2 (Raumeinflussfaktor der Fernbedienung) probeweise erhöhst, dann nimmt der integrierte Raumsensor der Fernbedienung mehr Einfluss auf die Regelung des Mischers. Über die Codieradresse B5 kannst du die raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogikfunktion aktivieren. Dazu habe ich dir am 13.02.19 eine E-Mail geschrieben. Die Codieradresse A2 ist für die Vorrangschaltung einstellbar. A2:0 steht dafür, dass keine Vorrangschaltung für die Warmwasserbereitung aktiv ist. Dies bedeutet, der Heizkreis wird parallel zum Warmwasserspeicher mit Wärme versorgt. A2:2 würde beispielsweise die Vorrangschaltung aktivieren und der Heizkreis wird dadurch erst mit Wärme versorgt, wenn die Warmwasser-Solltemperatur (+2,5 °C Überhöhung) erreicht wird. Beste Grüße °sr