Die Heizkurve vom Keller passt grundsätzlich für Heizkörperbetrieb (Niveau 0 und Neigung 0,9). Je nach Dämmung gingen evtl. auch 0,7 oder 0,8. Die oben gezeigt VLT von 56,9 Grad ist sehr hoch. da müsste lt. Heizkurve ein Wert von ca. 43 Grad angezeigt werden. Wenn eine Temp von 56,9 Grad in die Heizkörper im Keller geht, müssten die richtig heiß werden. Ist das so? Welche Temp haben die Heizkörper, wenn alle Thermostate voll aufgedreht sind? Die Heizkurve für den Wohraum ist "ziemlich schräg". Bei einer FBH sollte da etwas wie Niveau 0 und Neigung 0,3 stehen. Die oben gezeigte VLT mit 26,8 Grad ist recht niedrig. Das könnte der Grund ein, dass es nicht ausreichend warm wird. Bei AT -7 Grad würde ich in einem Haus aus den 80er Jahren in der FBH eher ca. 30-32 Grad erwarten. Ich würde die Heizkurve für den Wohnbereich auf meine gen. Werte stellen und beobachten, was passiert.