Normalerweise fordert die 262-A den externen Erzeuger an, wenn sie selbst den Sollwert nicht erreichen kann. Damit sind die Einstellungen, z.B. Sollwert, Zeiten etc. an der WP einzustellen. Möchte man den externen Erzeuger selbständig WW kochen lassen, sollte man ihn nicht an die WP anklemmen, sondern einen eigenen Temp.sensor in eine der Tauchhülsen am Speicher stecken und über die Steuerung des externen Erzeugers Sollwert und Zeiten einstellen. Das ist ein simples Konzept und funktioniert bei mir sehr gut: Tagsüber macht die WP über Zeitprogamm mit PV-Strom das WW. Im Winter schaut früh morgens die Gastherme nach, ob die WW-Temp passt, falls nein, heizt sie noch nach.