18000 kWh erscheint mir bei einem 4 Jahre alten Haus und 130 qm ziemlich hoch. Ich würde da eher "was deutlich unter 10000 kWh" erwarten. "VL-Temp eingestellt auf 80%" ergibt keinen Sinn. Was meinst Du damit? "Niedrigste Stellung der Raumthermostate" ist so ziemlich das Dümmste, was Du machen kannst! Das ist wie "Auto fahren mit einem Fuß voll auf dem Gaspedal und mit der Handbremse maximal dagegen halten, damit es nicht zu schnell wird". Du solltest idealerweise alle Thermostate ganz aufgedreht haben und den Heizkreis mit der niedrigst möglichen VL-Temperatur beschicken, so dass die Räume noch die gewünschte Temp erreichen. Mach' Dich mit der Anleitung mal schlau, wie man die Heizkurve (Niveau und Neigung) einstellt. Zur richtigen Wahl der Parameter siehe: https://www.viessmann.de/de/wissen/anleitungen-und-tipps/heizkurve-einstellen.html
... Mehr anzeigen