Hi, ich versuch´s mal kurz zu machen: Überdim.: Ja, du brauchst eine ca. 11 KW- Therme und auch eine ca. 6 - 10 KW LWWP würde gehen. Wenn du die WB2 reparierst, gibt es Wege das Takten zu verringern (Forensuche "Takten", "Taktsperre"). Theorie Riss im WT: Wäre möglich. Der Brenner muss ab und dann das Innere des WT angesehen werden. Oft ist dann doch eine Stelle auffällig, es kann aber auch auf der Rückseite der Rohrwendel sein, wo man nicht hingucken kann. Oder an einer der Schweißnähte. Nimm auch mal eine gute Lampe und einen Inspektionsspiegel und gucke auf die Rückseite des WT. Dort gab es auch schon durchkorodierte Schweißnähte. Test: Unter der Therme sind 2 Vierkant- Kugelhähne. Die sperren die Therme vom Heizkr. ab. Die schließt du nach dem Auffüllen auf 2,5 Bar (bei 3 Bar kommt das Sicherh.Vent.). Wenn dann der Druck noch fällt ist das Leck in der Therme. Denkbar wäre auch für diesen Test das Sicherh.Vent. zu verschließen und auf 10 Bar oder wenigstens Wasserleitungsdruck (ca. 4 - 6 Bar) zu gehen (nennt man "Abdrücken"). Dann offenbaren sich solche Risse schneller. Ersatzteil: Hier deine ET- App. Der WT ist dieser. Du könntest im Netz aber auch einen gebr. WT, oder eine baugleiche alte Therme kaufen. Je nach Perspektive kann auch das 2k- Teil sinnvoll sein, denn die WB2 ist robuster und unkomplizierter als heutige Neugeräte. Austausch Gaskessel: Ja: Die meisten Geräte sind jetzt "H2- ready" und dürfen eingebaut werden. Gruß Fiedel