Hallo Sense1, Du hat noch den B3HB mit der alten Steuerung bei der man noch viel einstellen kann. Ich habe einen B2HB mit Steuerung auf gleicher Basis. Wenn du nur 1 Heizkreis hast an dem hinter dem Mischer ausschliesslich Fussbodenheizung hängt könntest du mal nach dem Parameter 9F in der Parameterebene 2 schauen. Dieser sorgt dafür, um wieviel die Kesselvorlauftemperatur höher gefahren wird als die Vorlauftemperatur des FBH Kreises und soll dafür sorgen das der Mischer immer einen gewissen Reservespielraum hat den er aber bei dir nicht brauch. In der Praxis fährt der Kessel dadurch immer eine zu hohe VLT als es für die FBH nötig ist was uneffektiv ist. Param 9F steht ab Werk auf 8°, ich würde ihn erstmal auf 2° senken oder ganz auf 0 stellen. Den Parameter 51 kann man noch mal näher betrachten. Der regelt wie die interne Kesselwasserumwälzpumpe geschaltet wird. Bei dir steht er auf 0, bedeutet das die Pumpe non stop läuft wenn ein Heizkreis aktiv ist. Deine Hydraulik hat aber einen Heizwasser Pufferspeicher eingebunden (51: 2). Eigentlich wird das so geregelt, das in einem solchen Fall die Vorlauftemperatur nach der der Brenner gesteuert wird an einem Sensor in der Pufferzone abgenommen wird (Sensor für hydraulische Weiche) . Sinkt die Temperatur, springen Brenner und Pumpe an um den Puffer wieder aufzuladen. Der Heizkreis wird dann mitversorgt. Ist die VLT Abschalttemperatur am Puffer erreicht schaltet der Brenner aus und nach einer Nachlaufzeit (4 Min?) auch die Pumpe. Wenn jetzt die Solaranlage ordentlich Wärme eingetragen hat zieht sich die FBH- Pumpe Wärme aus dem Pufferbereich und da der Brenner in diesem Fall nicht gebraucht wird sollte die Kesselwasserpumpe auch nicht laufen. Das ist aber nichts für den Laien da nicht klar ist wie die Verrohrung genau aussieht wie im Schema und wo welcher Sensor verbaut ist. Ansonsten kann man die Parameter in Ebene 1 so lassen. Grüsse Leuchtturm83
... Mehr anzeigen