Hallo zusammen,
ich habe eine Viessmann Gastherme inkl. Pufferspeicher, zusätzlich steuerbar über die Vitoconnect.
Zusätzlich besitze ich auf dem Hausdach Solaranlage für Warmwasser.
Jetzt beginnt wieder die kalte Jahreszeit. Da ich z.T. im HomeOffice arbeite, würde ich gerne tagsüber die Solaranlage nutzen und gleichzeitig meine FBH anmachen.
Wie verhält sich das, bzw. wie kann ich das steuern, das meine Solaranlage, solang diese produziert "Vorrang" hat?
Vielen Dank und Grüße
Sense1
könntest du bald ein Bild deiner Anlagenhydraulik einstellen? damit man sieht ob es überhaupt funktioniert.
Oder mal genauer auf deine Verbauten Komponenten eingehen.
Sonst kann man dir schlecht Hilfe leisten.
Guten Morgen,
im Anhang ein Schema der Anlagenhydraulik:
Verbaut ist Folgendes:
Gas-Brennwertgerät: VITODENS 300-W
Pumpe: Wilo-Yonos PARA
Pumpe: Wilo-Star-Z NOVA
Solarregelmodul: SM1
Pufferspeicher: VITOCELL 340-M
Solarmodule: VITOSOL-F
Heizkessel Anbindesystem: Regumat RTA-180
Viessmann Erweiterung: AM1
Heizkreis-Verteilung: DIVICON
Zusätzlich zum Gas-Brennwertgerät benutze ich eine Solarthermie sowie ein Holzofen mit Warmwasseraufbereitung.
Kann ich nun über meine Solarthermie auch die FBH betreiben?
Vielen Dank
Hallo Sense1,
Aus deinem Schema geht hervor, das der Heizkreis sowohl von dem Vitodens als auch vom mittleren Bereich des im Speichers befindlichen Warmwasser versorgt wird. Die von der Solaranlage in den Speicher eingebrachte Wärme wird also automatisch von dem Heizkreis genutzt und sorgt dafür, das entsprechend weniger vom Vitodens erzeugt werden muß.
Meine Anlage ist ähnlich aufgebaut.
Derzeit läuft mein Vitodens zwischen 10:30 und ca 22 Uhr nicht, weil in dieser Zeit die Solaranlage den Wärmebedarf der Fußbodenheizung liefert.
Du brauchst eigentlich nur die Heizung ganz normal einschalten und die Solarwärme wird mit verwendet. Um den Vitodens aus der WW-Bereitung rauszunehmen könnte man die WW-Soll Temp absenken. Dann läuft man aber Gefahr, das das alleine von Solar erzeugte WW nicht mehr warm genug ist.
Grüsse Leuchtturm83
Hallo Leuchtturm83,
vielen Herzlichen Dank für deine Hilfe. Hast du nachtsüber dann eine reduzierte Temperatur eingestellt?
Hab meine FBH bisher so geregelt:
Zwischen 5:00 und 8 Uhr sowie 18 und 21 Uhr 21C°
Dazwischen Absenkung auf 18 Uhr,
Mir ist aufgefallen, dass mein Pufferspeicher nie heißer als 50C° wird, ein Bekannter erzählte mir, dass dies viel zu kalt sei.
Mein Pufferspeicher hat 750 Liter insgesamt für 200 qm FBH.
Danke und Grüße
Hallo Sense1,
Ich habe am 21.9. meine Heizung wieder in Betrieb genommen.
Meine FBH (über Mischer) hat keine Absenkung. Ich fahre mit Heizkurve 0,5 Korrektur -1 und 20° Raumsolltemp rund um die Uhr. Es hat sich bewährt nachts nicht abzusenken zu Gunsten einer homogener Betriebsweise. Ich habe permanent 21,5° in der Wohnung. Der Radiatorenkreis wird nur über Nacht benutzt sorgt aber dafür, das die Vorlauftemperatur immer etwas höher vorgehalten wird.
Über den Sommer hat die Solaranlage die WW- versorgung übernommen und der Vitodens musste ca 3x pro Monat nachhelfen. Wie das Zusammenspiel zwischen Heizung und Solar in der Übergangszeit aussieht kannst du sehen in folgender Grafik von dieser Woche. Vor 12 Uhr beginnt die Solaranlage in den Vorlauf einzuspeisen (orange Linie) sodass der Brenner (rote Linie) aussetzt bis die eingebrachte Wärme verbraucht ist. Im Rest der Zeit springt der Vitodens nach Bedarf an und modulert in niedrigster Stufe mit 12 % auch in den Puffer (300l).
Wenn dein Puffer nicht über 50° geht könnte es sein das die Wärme für den Heizkreis abgegriffen wird oder die Leistung deiner Solaranlage zu klein ist.
Grüsse Leuchtturm83
Hallo Leuchtturm83,
nochmals vielen Dank für deine Unterstützung, dann werde ich bei mir die Nachtabsenkung auch rausmachen.
Ich habe mir mal die Werte aus der Ebene 1 rausgeschrieben:
Allgemein:
00:4
9B:7G
8F:0
7F:1
51:0
Kessel:
21:0
2F:0
24:0
23:0
Warmwasser:
67:40
73:0
Solar:
02:2
20:0
0F:70
0A:4
08:60
Heizkreis2:
A2:2
FB:60
FA: 20
F9: -14
F8:-5
F2; 8
F1: 0
E7: 38
E6: 55
C6: 55
C5: 20
A9: 7
A7: 0
A6: 36
A5: 5
Siehst du hier noch eine Auffälligkeit?
Viele Grüße
Sense1
Hallo Sense1,
Du hat noch den B3HB mit der alten Steuerung bei der man noch viel einstellen kann.
Ich habe einen B2HB mit Steuerung auf gleicher Basis.
Wenn du nur 1 Heizkreis hast an dem hinter dem Mischer ausschliesslich Fussbodenheizung hängt könntest du mal nach dem Parameter 9F in der Parameterebene 2 schauen. Dieser sorgt dafür, um wieviel die Kesselvorlauftemperatur höher gefahren wird als die Vorlauftemperatur des FBH Kreises und soll dafür sorgen das der Mischer immer einen gewissen Reservespielraum hat den er aber bei dir nicht brauch. In der Praxis fährt der Kessel dadurch immer eine zu hohe VLT als es für die FBH nötig ist was uneffektiv ist. Param 9F steht ab Werk auf 8°, ich würde ihn erstmal auf 2° senken oder ganz auf 0 stellen.
Den Parameter 51 kann man noch mal näher betrachten. Der regelt wie die interne Kesselwasserumwälzpumpe geschaltet wird. Bei dir steht er auf 0, bedeutet das die Pumpe non stop läuft wenn ein Heizkreis aktiv ist. Deine Hydraulik hat aber einen Heizwasser Pufferspeicher eingebunden (51: 2). Eigentlich wird das so geregelt, das in einem solchen Fall die Vorlauftemperatur nach der der Brenner gesteuert wird an einem Sensor in der Pufferzone abgenommen wird (Sensor für hydraulische Weiche) . Sinkt die Temperatur, springen Brenner und Pumpe an um den Puffer wieder aufzuladen. Der Heizkreis wird dann mitversorgt. Ist die VLT Abschalttemperatur am Puffer erreicht schaltet der Brenner aus und nach einer Nachlaufzeit (4 Min?) auch die Pumpe. Wenn jetzt die Solaranlage ordentlich Wärme eingetragen hat zieht sich die FBH- Pumpe Wärme aus dem Pufferbereich und da der Brenner in diesem Fall nicht gebraucht wird sollte die Kesselwasserpumpe auch nicht laufen.
Das ist aber nichts für den Laien da nicht klar ist wie die Verrohrung genau aussieht wie im Schema und wo welcher Sensor verbaut ist.
Ansonsten kann man die Parameter in Ebene 1 so lassen.
Grüsse Leuchtturm83
Hi Leuchtturm83,
ich hbae nunf den 9F: auf 0 eingestellt und werde es mal beobachten.
Wegen dem Parameter 51 werde ich mal meinen HB fragen, wie er sich das gedacht hat und werde wieder berichten.
Danke und schönen Abend!
Gruß sense1