@Manfred28 alles ok. Fast alle haben verstanden, dass du von "2 Zuständen" geschrieben hast. Dafür musst du dich nun wirklich nicht entschuldigen;). Nach dem sich @Franky und @qwert089 schon ausfühlich mit der "Heizen-Seite" inkl. Hydr. Abgleich und VLS auseinander gesetzt haben bin ich nur auf das Thema WW- Bereitung (Sturmschaltung) eingegangen. Es sind halt Ausschlußkriterien, die man per Ferndiagnose, hinterfragt. Es wäre wissenswert wie sich die WW-Bereitung bei unterschiedlicher Wetterlage (Wind) jetzt verhält. Gibt es ein Zusammenhang oder kann man es ausschließen? Die 900 hatte ich ins Spiel gebracht (ist bei mir und 2 weiteren B3TG-11 so), da bei dir 1100 durchlaufen. Man kan einen Wärmetauscher auch "überfahren". Wenn die Durchflussgeschwindigkeit/ Menge auf der Primäseite zu groß ist kann die Sekundärseite die Wärmemenge nicht in der angestrebten Größe abnehmen. Folglich kommt es zu einer RL -Temperaturanhebung. Alles nur Theorie. Vor Ort könnte man das relativ schnell überprüfen und ausschließen 😉 @Chap meine Antwort, auf deinen Beitrag, bezog sich nur auf den Zusammenhang WW-Bereitung Sturmschaltung. Wenn das deiner Meinung nach nicht hilfreich und fraglich ist, wie du geschrieben hast, wirst du das ja erläutern können. Warum du mir eine Leseschwäche unterstellst, nehme mal an es soll eine Beleidigung sein, muss ich nicht verstehen und ist mir auch egal. Das du eine Entschuldigung erwartest lasse ich mal komplett unkommentiert.
... Mehr anzeigen