Hallo @Kiki68 , >> Ach ja die Zählerstände hab ich auch noch bei 12 m3 pro Tag wären das grob 120 kWh / 24 h = 5 kW durchschnittlich. Damit sollte die Anlage definitiv ohne großartig zu takten durchlaufen. Ich hab in den letzten Tagen auch irgendwas bei 100 kWh und immer unter 5 Brennerstarts. >> Ich hab noch mal den Aktorentest gemacht Bei deiner Tabelle ist irgendwas nicht gaaanz richtig: 3,8 Liter * 10 kWh/1000 Liter / (10 sek / [3600 sek/h]) = 13,68 kW (nicht 14,12) Das ist nicht viel Unterschied, aber irgendwo ist da was in der Formel... Mit Zustandszahl und Brennwert von oben (10,3190 * 0,9657) = 9,9651 würde es sogar noch ein klitzekleines Bisschen weniger (-3,5 Promille 😉 ) Ich hatte beim Ablesen vom Video erst den Fehler gemacht, einen Teilstrich für 0,1 zu halten, es sind aber nur 5 Teilstriche, also 0,2... Ist dir das vielleicht auch passiert? Interessant ist jedenfalls, dass wir jetzt schon in Richtung 3 kW kommen, was nur noch 50% über der Datenblattangabe liegt. Komischerweise liefert bei mir die heutige Messung bei 16% 'Modulation' (Adr. 55D3) auch 15..20% weniger Verbrauch als vor ein paar Tagen, als es noch nicht so bitter kalt war. Ich hab fast das Gefühl, die Kälte hätte Einfluss auf den Gasdurchsatz... >> Aber trotzdem kann das ja nicht richtig sein, dass schon bei leichtem Wind andauernd der Brenner ausgeht. Da stimme ich dir definitiv zu! >> Kann man denn da überhaupt was machen? @Leuchtturm83hat glaubich eine kleine Verbesserung durch 'illegale' Manipulation am Abgasaustritt erreicht, aber dein Abgassystem ist original Viessmann - das MUSS laufen, auch ohne Manipulation! Grüsse! Phil