Moin @JJ1337 ! Du hast in der Therme eine 'Witterungsgeführte Heizungsregelung', das heisst, die regelt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der (noch etwas 'aufbereiteten') Aussentemperatur. Mit der Heizkurve stellst du die Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von der Aussentemperatur ein. Dazu gibt es zwei 'Parameter' und eine 'Stellgröße'. Die beiden Parameter sind die Neigung und das Niveau der Kennlinie, die Stellgröße ist die Raum-Solltemperatur (das, was du 'in der App für HK1' einstellst). Die richtigen Werte für Neigung und Niveau hast du dann, wenn bei allen Aussentemperaturen die Vorlauftemperatur gerade so hoch ist, dass die gewählte Raum-Solltemperatur erreicht wird. Dann werden diese Parameter nicht mehr geändert. Lies dazu mal https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/td-p/1338 , da ist das ganz gut beschrieben. mit (den tado) Thermostatventilen hast du allerdings erstmal ein 'Problem' - wenn die abregeln, merkst du ja garnicht, dass die Vorlauftemperatur zu hoch ist. Um Neigung und Niveau einzustellen, muss man folglich erstmal die Thermostatventile (zumindest in dem Raum, der die höchste Vorlauftemperatur benötigt) voll aufmachen, bis man eine passende Parameter-Einstellung gefunden hat. tado bietet aber mit dem "Smarten Thermostat" (im Gegensatz zu den "Smarten Heizkörper-Thermostaten") die Möglichkeit, die Steuerung der Vorlauftemperatur zu bewerkstelligen, soweit ich das verstanden habe. Dann hast du keine witterungsgeführte Steuerung im eigentlichen Sinne mehr, sonder tado sorgt (hoffentlich) dafür, dass die Vorlauftemperatur nur eben so hoch ist, dass gerade überall die an den Heizkörperthermostaten eingestellten Temperaturen erreicht werden. Dazu muss das tado System mit der Thermensteuerung verbunden werden. Dafür sind dann Neigung und Niveau nicht mehr relevant oder zumindest nicht mehr so kritisch (weiss ich nicht, ich kenne das tado System nicht 'persönlich'). ich hoffe, das hilft ein wenig... beste Grüsse! Phil
... Mehr anzeigen