Moin Tom! Grund für EE/EF ist oft ein unzulänglicher Ionisationsstrom, oft speziell in der Startphase. Sogesehen war der Austausch der Elektroden schon nicht ganz 'unsinnig'. Dass das Alter deiner Vitodens ursächlich ist, halte ich für eher unwahrscheinlich, die Baureihen der Jahre gelten eigentlich als recht solide. Dass du nicht an ein Problem in der Gasversorgung glaubst, ist schön, aber Wissen ist hier besser als Glauben. Bei 'Stadtgas' befindet sich in deinem Hausanschluss ein Druckregler, der schon mal mit der Zeit nicht mehr richtig arbeiten könnte. Dein Heizi kann den Anschlussdruck an dem Gaskombiregler messen. Das sollte er tun, und zwar den Ruhedruck und den Fliessdruck: Wenn berechtige Zweifel an der ordnungsgemässen Funktion des Druckreglers bestehen, wird der übrigens für dich kostenfrei vom Gasnetzbetreiber ausgetauscht. Wenn das Abgas nicht richtig wegkommt, gibt es auch Probleme mit der Flamme. Deshalb sollte das Abgassystem überprüft werden, auch auf Rezirkulation. Der Heizi weiss (sollte wissen) wie das geht (Stichwort u.a. Ringspaltmessung). Wenn das alles nich hilft, mal schauen, ob es einen Parameter 38 gibt (Serviceebene, Passwort...). Der gibt Aufschluss über Fehler des Feuerungsautomaten. Detaillierte Infos hierzu bekommen nur die Fachpartner, aber ich hab mir über die Zeit ein paar Infos zusammenkopiert: Codieradresse 38: (Codieradresse gibt den aktuellen Betriebsstatus des Feuerungsautomat preis) ================= 38:33 deutet das auf einen Fehler in der internen Spannungsversorgung hin. 33 so ist die Regelung auszutauschen (ja_womelsdorf) Bezüglich des Feuerungsautomaten liegen die Meldecodes im Bereich von 0 bis 127. Die Brennerstörung EB dagegen wird als Wert 194 dargestellt. Hier kann dann eine bauseitige Abgasrezirkulation anliegen und somit kein Regelungsdefekt. Wert 33 weist vorab auf eine Netzunterspannung hin Wert 6: Hier wird zum Beispiel der geräteinterne Strömungswächter mangels Umlauf nicht durchgeschaltet. Hier liegt eine STB Abschaltung d.h. Übertemperatur vor. Unter der Adresse 38 wird das Fehlerbild als Zahlenwert 129 ausgegeben. Grüße °ro Wert 3 der Adresse 38 zeigt auf, dass die Anlage nicht genügend heizwasserseitigen Umlauf hat. In einem Video von Viessmann US habe ich noch das hier gefunden: Zum Ionisationsstrom auch aus einem VM US Video: (immer auf die Bilder klicken, dann werden sie größer und man kann auch was entziffern) Wenn das alles nicht hilft, sei noch drauf hingewiesen, dass der Ionisationsstrom nur einige Mikroampere beträgt, und sowas natürlich recht störanfällig ist (auch die Messung/Messelektronik). Die Anlage sollte vorschriftsmässig geerdet sein und Störungen (sowohl leitungsgebunden als auch eingestrahlt) möglichst 'vermieden' sein. Vielleicht liegt die Ursache für den Fehler auch nicht bei dir / deiner Anlage, sonder kommt von aussen. Tritt der Fehler vielleicht auf, seit dem ein Nachbar (oder du selbst) eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen hat und dann vorzugsweise bei Sonnenschein? Jeder Wechselrichter ist eigentlich ein Störsender. Wenn da was bei der Installation nicht richtig beachtet wurde, kann das schon gemeine Folgen haben, die man nicht auf den ersten Blick bemerkt. Hast du vielleicht LAN-over-Powerline oder sowas? Das kann auch stören. Jedes 'leistungsstarke' Funksignal mit steilen Flanken (z.B. DECT) ist eigentlich eine Störquelle. Es soll auch schon mal gereicht haben, die Kabel im inneren der Therme einfach anders zueinander zu positionieren. Auch war bei manchen Leuten der Fehler weg, nachdem die Haube der Therme abgenommen/weggelassen wurde (was natürlich kein Dauerzustand sein kann). So, mehr fällt mir auch nicht ein. beste Grüsse! Phil
... Mehr anzeigen