Das 45 KW Gerät hätte es nach der Formel auch getan. Das geht aber auch nur bis 12 KW runter, wäre aber ein paar € günstiger gewesen. Mit Telemetrie-Daten hatte ich die App bzw die Daten über den Optolink Adapter gemeint. Er läuft also 10 Min und ist 10 Min aus. Wenn er bis auf 12 KW runter moduliert, wie er soll, sind das heute Mittag 6 KW. Das wäre im Diagramm dann 11 Grad AT. Das könnte für heute passen, oder? Konntest du das schon mal in der App / ServiceMenü verifizieren, dass das Gerät auch wirklich bis auf 12 KW runter regelt? Wurde ein hydraulischer Abgleich gerechnet und durchgeführt? Man könnte das Takten reduzieren, wenn der Volumenstrom höher wäre. Wenn es ein Berechnung des hydraulischer Abgleichs gibt, auf welche Spreizung ist der HK1 gerechnet? einen höheren Volumenstrom könnte man durch eine niedrigere Spreizung in HK1 hinbekommen und durch Absenkung der Heizkurve für HK1, dann würde der Mischer für HK2 weiter aufmachen und der Volumenstrom im Kessel steigen. Was für eine Pumpe ist am HK1 verbaut?