Viessmann empfiehlt nur bei Leitungsverleitung unter der Erde eine bestimme Leitung mit Viessmann Bestellnummer. in deinem Fall nicht. Es gibt nur diesen Hinweise in der Planungsanleitung der 250-A, s.u. Die Rohre an der ODU sind sicher dicker als 22mm, auf dem Foto scheint die Dämmung nicht die von VM empfohlenen 60mm zu haben, oder? Das ist eine Anforderung der ENeV bei Rohren an der freien Luft. Witterungseinflüsse ■ Bei Montage an windexponierten Stellen: Windlasten beachten. ■ Rohrleitungen an der Außenluft außerhalb der Konsole für Boden montage (Zubehör) mit einer ausreichend dicken Wärmedämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) versehen: Siehe folgende Tabelle. Innen-7 Rohrleitung Min. Dicke Dämmschicht mit λ = 0,035 W/(m·K) ≤ 22 mm 40 mm > 22 mm 60 mm ■ Falls Design-Verkleidung für Konsole für Bodenmontage (Zubehör) verwendet wird: Bei Rohrleitungen innerhalb der Konsole die beiliegende Wärmedämmung verwenden. ■ Außeneinheit in den Blitzschutz einbinden. ■ Bei Planung eines Wetterschutzes oder einer Einhausung die Wärmeaufnahme (Heizbetrieb) und Wärmeabgabe (Kühlbetrieb) des Geräts beachten