Hallo Chris, die dort angezeigten Werte würden schon eher meinen Erwartungen entsprechen. Der WW Verbrauch ist im Verhältnis ist etwas zu hoch. Ich würde die Zirkulationspumpe von 5/10 Takt auf 5/25 umstellen. Hast du eine PV Anlage? Man könnte die Haupt WW Ladung in die 13-14 Slot verlegen, wenn du morgens bei dem Slot nur z.B. 42 Grad vorgibst (reicht zum Duschen) und Mittag mit WW Temp2 auf die 53 Grad lädst. Die anderen beiden Slots sind vermutlich gar nicht nötig. bzw, dort reicht sicher auch 42 Grad. Auch ohne PV lohnt das, weil es an vielen Tagen Mittag bis zu 15 Grad wärmer ist als als um 6 Uhr, Um herauszubekommen ,ob die WP den korrekten Verbrauch anzeigt, brächte man einen Zwischenzähler.. shelly 3pm pro shelly 3EM-63T Gen3 oder ähnlich. Wegen dem Taktverhalten müsstest du beobachten, oder falls du eine Vitoconnect hast mit Home Assistent oder FHEM die Werte aufzeichnen. Oder mit dem Viessmann Diagnose Programm. VG Michael