Wie ich das sehe, sind 26 KW sehr großzügig. Wenn ich die erforderliche Heizlast nicht berechne, kann der hydraulische Abgleich nicht erfolgen. Ich schlage vor, die maximale Heizleistung auf 50 - 55% zu reduzieren, alle Heizkörperventile zu öffnen(5) und dann mit Neigung und Niveau die Raumtemperatur einzuregulieren. Wird wahrscheinlich jetzt nicht 100% klappen, erst wieder wenn es kälter wird. Eine Möglichkeit wäre einen Energieberater zu beauftragen. Der rechnet dann den Energiebedarf jedes Raumes und die Einstellung der Thermostate aus. MfG W.F.