Sher geehrte Damen und Herren,
mein Mirola MB-1861 startet nicht, zeigt aber auch keine Störung an (rote Störungslampe ist nicht an). Auch an der Programmwalze des Feueruengsautomates ist kein Fehler erkennbar. Sie läuft einfach immer weiter.
Es wurden bereits
- Zünd- und Überwachungsblock getauscht
- Druckwächter geprüft
- beide Sicherungen am Feuerungsautomat geprüpft
- Kessel gereinigt und Abgasweg geprüft
Sowohl mit aktivierter "Schornsteinfegertaste" als auch ohne ergibt sich kein anderes Fehlerbild.
Was kann hier noch geprüft werden? Gibt es eine Vermutung, welches Teil defekt sein könnte. Mein Heizungsbauer weiß auch nicht mehr weiter.
Danke!
Gruß
Martin Kloppenburg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Versuch es mal mit dem Feuerungsautomaten.
MfG
W.F.
Und ich hoffe mal, dass der Gasdruck auch gemessen wurde ?