Hallo Knockback,
die Solarpumpe erhält immer dann eine Anforderung, sobald die in der Vitosolic hinterlegten Temperaturdifferenz zwischen gewünschter Speichertemperatur und bestehender Kollektortemperatur anliegt. Die eingestellten Schaltzeiten im Vitodens sind nur für das Nachheizen des Speichers relevant. Falls also der Solarertrag für die gewünschte Speichertemperatur nicht ausreichen sollte, würde nach deinen Einstellungen nur zwei mal am Tag der Vitodens für jeweils eine halbe Stunde zuarbeiten.
Wenn diese Zeiten jetzt genau so liegen, dass bevor die Solaranlage genug Temperatur erreicht hat, der Vitodens den Speicher auf die eingestellte Speichertemperatur bringt, geht die Solaranlage in Stagnation. Sie hat in diesem Fall keine Möglichkeit mehr, Ihre Energie in den Speicher zu übertragen, bis diesem wieder Warmwasser entzogen wurde und eine Temperaturdifferenz zur Speichersolltemperatur entsteht.
Zur anderen Frage kann ich dir bestätigen, dass der Vitodens 300-W keine interne Zirkulationspumpe hat. Falls Sie trotzdem eingestellt sein sollte, wird zwar z.B. der Kontakt der Erweiterung H1 angesteuert, aber es erfolgt keine weitere Aktion.
Grüße °fp
... Mehr anzeigen