Vitodens 200 WB2A Brenner schaltet bei erreichter Raumtemperatur nicht ab

Hallo Viessmann-Team,

ich habe eine Vitodens 200 WB2A Uml. 26kW (SN: 7176543504980108).

Daran ist eine Vitoconnect 100 (SN: 7571381628291103) gekoppelt, sowie eine Vitotrol 300 (neu seit ein paar Monaten, vorher Vitotrol 200) im Wohnzimmer mit Temperaturfühler.

Heizzeiten: Mo-So: 8:00 - 22:00 => 23-24° Soll-Temperatur, da großes Wohnzimmer (zwei Heizkörper im WZ)

Warmwasser: Mo-Do, Sa, So: 8:00-10:00, 18:00-21:00 / Fr: 8:00-10:00, 13:00-13:30 => 60°

Mir ist seit einger Zeit nun folgendes aufgefallen:

Früher habe ich viel öfter wahrnehmen können, dass der Brenner aus war, sobald die Temperatur im Wohnzimmer erreicht war.

Besonders hat man das gemerkt, wenn der Schwedenofen in Betrieb war. Da der Ofen nicht unweit weg vom Vitotrol ist, zeigte der oft 28° und mehr an. Die Folge war das Abschalten (korrekterweise, wenn keine Warmwasserzeit erreicht war) des Brenners, so dass die Heizkörper abkühlten.

Neuerdings bleibt der Brenner immer an, obwohl der Ofen in Betrieb und eine Temp. von zB 28° erreicht ist. Die Heizkörper im Wohnzimmer sind heiß ("analoge" Thermostate, die immer auf 5 gestellt sind, da sich ja vorher der Brenner immer selbt abgeschaltet hat, wenn Temp. erreicht).

Habe ich einen Denkfehler, oder hat es mit der Umstellung auf Vitotrol 300 zu tun? Könnt ihr aus der Ferne etwas auslesen oder kennt das Problem?

Vielen Dank schon mal und viele Grüße

Benjamin Seeliger

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo bgs484,

für deine Anfrage gibt es nun mehrere Ansätze.

Ist die Vitotrol 300 einem gemischten Heizkreis zugeordnet und beeinflusst diesen anhand der Raumtemperatur? Wenn das der Fall ist, sollten die Einstellungen der Codierebene 1, b0 und b5 überprüft werden. Hier sind verschiedene Konfigurationen für die Art des Raumtemperatureinflusses möglich, welche das Regelverhalten des Vitodens merklich beeinflussen.

Grüße °fp

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo bgs484,

für deine Anfrage gibt es nun mehrere Ansätze.

Ist die Vitotrol 300 einem gemischten Heizkreis zugeordnet und beeinflusst diesen anhand der Raumtemperatur? Wenn das der Fall ist, sollten die Einstellungen der Codierebene 1, b0 und b5 überprüft werden. Hier sind verschiedene Konfigurationen für die Art des Raumtemperatureinflusses möglich, welche das Regelverhalten des Vitodens merklich beeinflussen.

Grüße °fp
Hallo bgs484,

für deine Anfrage gibt es nun mehrere Ansätze.

Ist die Vitotrol 300 einem gemischten Heizkreis zugeordnet und beeinflusst diesen anhand der Raumtemperatur? Wenn das der Fall ist, sollten die Einstellungen der Codierebene 1, b0 und b5 überprüft werden. Hier sind verschiedene Konfigurationen für die Art des Raumtemperatureinflusses möglich, welche das Regelverhalten des Vitodens merklich beeinflussen.

Grüße °fp
Danke °fp schon mal für den Ansatz.
Es ist ein Heizkreis.
Könnte es etwas mit den frostigen Außentemperaturen zu tun haben, obwohl Raumtemperatur erreicht ist?
@bgs484, das ist schon mal gut. Ist dieser Heizkreis denn mit einem Mischer/Vorlaufsensor ausgestattet und auch der Vitotrol 300 zugeordnet?

Die Heizung produziert bei diesen Außentemperaturen erhöhte Vorlauftemperaturen. Wenn deine Vitotrol jedoch keine Werte an den Vitodens übermittelt und alle Thermostate auf 5 stehen, wird es natürlich mollig warm im Wohnzimmer. Die Stufe 5 bedeutet bei den meisten Thermostatköpfen eine gewünschte Raumtemperatur zwischen 26 und 28°C. Erst dann reguliert das Bimetall im Thermostatkopf den Durchfluss herunter und der Vitodens schaltet mangels Wärmeabnahme ab.

Grüße °fp
Das war das Stichwort. Codierebene. Da war eingestellt, dass er nur auf Außentemperatur geht. Danke für den Hinweis!