Hallo, ich abe eine Vitodens 222F mit Fehler E5. Ist es richtig, dass die Regelung Nr. 7862500 defekt ist?

Oder kann es noch was anderes sein.

2 ANTWORTEN 2

Hallo Tordi,

es liegt nicht in jedem Fall an der Regelung. Gab es in letzter Zeit mal einen Kondensatstau, wodurch die Ionisationselektrode feucht geworden sein könnte? Bevor die Regelung getauscht wird, sollten vorab folgende Punkte überprüft werden:

-Rissbildung in der Keramik der Ionisationselektrode?

-Feuchtigkeit an der IO-Elektrode?

-Abstand der IO-Elektrode zum Flammkörper?

-Kondensatstau im Brennraum und dadurch feuchte Wärmedämmung?

Falls die Fehlerdiagnose nicht eindeutig ist, rate ich erst einmal zum Tausch der IO-Elektrode. In deinem Fall wäre das die Artikelnummer 78364496.

Grüße °fp

Hallo, ja es war die Regelung. Leider musste ich heute noch mal zum Kunden, da er die Störung STRÖMUNGSWÄCHTER D1 erst später angezeigt hat. Nach Rücksprache mit Deinem Kollegen aus Hamburg habe ich den Strömungswächter an der Regelung umgestellt. 8A:176 7C:42 2D:0 -- Nun läuft sie.
Es wäre gut , wenn ihr auch diese eventuell auftretenden Fehler im vor Wege uns Installateure mitteilen könnt.

Vielen Dank und Grüße aus Hamburg wünscht Tordi