Hallo Tordi,
es liegt nicht in jedem Fall an der Regelung. Gab es in letzter Zeit mal einen Kondensatstau, wodurch die Ionisationselektrode feucht geworden sein könnte? Bevor die Regelung getauscht wird, sollten vorab folgende Punkte überprüft werden:
-Rissbildung in der Keramik der Ionisationselektrode?
-Feuchtigkeit an der IO-Elektrode?
-Abstand der IO-Elektrode zum Flammkörper?
-Kondensatstau im Brennraum und dadurch feuchte Wärmedämmung?
Falls die Fehlerdiagnose nicht eindeutig ist, rate ich erst einmal zum Tausch der IO-Elektrode. In deinem Fall wäre das die Artikelnummer 78364496.
Grüße °fp