Hallo Flo, ich sehe doch keine große Verbesserung bei meiner Anlage. Der Verdichter arbeitet bis 59°C Vorlauftemperatur mit einer konstanten Drehzahl von 60%. Danach moduliert er herunter auf 47%. Wenn das Warmwasser nun von 40°C auf 45 °C erwärmt wird, ist zu diesem Zeitpunkt das Warmwasser erst ca. 43°C warm. Wenn der Sollwert 45°C erreicht ist, schaltet der Verdichter dann bei ca. 61 °C Vorlauftemperatur ab. Die Anlage überschreitet also täglich diese magische Grenze von 60°C. (und dabei sind 45°C Sollwert nun echt nicht viel) Ist aber nun der Sollwert 51°C, schaltet der Verdichter erst bei ca. 64,5 °C Vorlauftemperatur und 39,8 bar Kältemittel (kontrolliert) ab, also kurz vor der Hochdruckstörung. Ich sehe es so, dass bei einem höheren Sollwerte als 51°C, der Verdichter weiterhin in die Begrenzung des Hochdrucks laufen würde. So wie du es beschreibst, dass der Elektro-Durchlauferhitzer ab 60°C Vorlauftemperatur eingeschaltet wird, und der Verdichter abgeschaltet wird, sehe ich nicht. Du hattest ja in den oberen Antworten geschrieben, dass mein beschriebener Fehler nicht am zu kleinen Wärmeübertrager liegt. Wenn es daran nun nicht liegt, dann müsste die Wärmezufuhr mehr gedrosselt werden. Ist es durch Einstellungen möglich, den Verdichter tiefer als 47% herunter zu fahren? Ist es durch Einstellungen möglich, den Verdichter früher also ab 59°C herunter zu fahren?