Beim Enteisen zeigt die Vitocal-S auch ein sehr merkwürdiges Verhalten: Bevor die Verdampferendtemperatur von 40°C erreicht wird, fällt der Kompressor aus, wegen EEV-Abschaltung. Die Verdichteraustrittstemperatur isr kurz vor dem Ausfall über 100°C heiß. Ich vermute dass es wieder an der langen Leitung liegt: Vor der Enteisung, ist die lange Heißgasleitung sehr warm. Dadurch wird das Kältemittel während der Enteisung gut vorgewärmt, so dass es dann mit über 30 Grad am Verdichter ankommt. D390C1A4-AFB2-421D-964B-9E4E53469FAC.jpeg Falls die Enteisung doch mal geklappt hat, gibt es aus Asfälle, direkt danach. Wie man in dem Bild sieht, ist der Verdampfertemperatur sehr schnell auf -21°C gefallen. (bei -25°C gibt es auch einen Ausfall) In diesem Fall regelt das Drosselventil zu langsam. 96FDA528-0410-4648-93D3-76E7B90F3C51.jpeg @Flo_Schneider Was kann hier getan werden? Ist die einzige Lösung, das Gerät umsetzen zu lassen, so dass der Weg kürzer wird?