Beim Enteisen zeigt die Vitocal-S auch ein sehr merkwürdiges Verhalten: Bevor die Verdampferendtemperatur von 40°C erreicht wird, fällt der Kompressor aus, wegen EEV-Abschaltung. Die Verdichteraustrittstemperatur isr kurz vor dem Ausfall über 100°C heiß. Ich vermute dass es wieder an der langen Leitung liegt: Vor der Enteisung, ist die lange Heißgasleitung sehr warm. Dadurch wird das Kältemittel während der Enteisung gut vorgewärmt, so dass es dann mit über 30 Grad am Verdichter ankommt. Falls die Enteisung doch mal geklappt hat, gibt es aus Asfälle, direkt danach. Wie man in dem Bild sieht, ist der Verdampfertemperatur sehr schnell auf -21°C gefallen. (bei -25°C gibt es auch einen Ausfall) In diesem Fall regelt das Drosselventil zu langsam. @Flo_Schneider Was kann hier getan werden? Ist die einzige Lösung, das Gerät umsetzen zu lassen, so dass der Weg kürzer wird?