Hallo crossmeissl,
bei der Vitocal 200-S wird die Heizgrenze, ob Raumbeheizung und damit die Heizkreispumpe aktiv oder nicht, anhand der eingestellten Raum-Soll-Temperatur und dem Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) berechnet.
Außentemperatur < Raum-Soll - 4K (Wert für Berechnung der Grenze) = Heizbetrieb aktiv
Außentemperatur > Raum-Soll - 4K (Wert für Berechnung der Grenze) + 2K (Hysterese) = Heizbetrieb inaktiv
Es ist korrekt, dass der kleinst einstellbare Wert bei der reduzierten Raum-Soll-Temperatur 10°C ist. Um den Heizbetrieb nur im Frostbereich zu halten, darf bei der Einstellung der Zeitphasen für den Zeitraum nichts eingestellt werden. Diese Einstellung ist gleichbedeutend wie der Standby-Betrieb. Die Heizkreispumpe läuft dann aber erst an, wenn der Frostbereich (1°C) erreicht ist. Abgeschaltet wird sie ab einer Temperatur von 3°C. Dafür wird zur Berechnung das Kurzzeitmittel der Außentemperatur (2Min.) genutzt.
Wie @Heizing aber bereits geschrieben hat, empfehle ich dir, dies so nicht umzusetzen.
Beste Grüße °fl
Hallo Flo,
passt alles, aber das
>Außentemperatur >Raum-Soll - 4K (Wert für Berechnung der Grenze) + 2K (Hysterese) = Heizbetrieb aktiv
sollte wohl "inaktiv" heißen 😉
crossmeissl hat doch ne Vitocal, die ist froh, wenn sie 40°C schafft^^(mal übertrieben gesagt)