Nochmal vielen Dank für die Tipps! Ich habe eine Vitocal 200-S, die Herstellernummer ist 7542014501617100, da stehen aber auch noch jede Menge anderer Nummern herum. Gestern abend habe ich die Heizkennlinie vom Niveau von -4K auf 0K angehoben und das Gäste-WC die ganze Nacht mit Thermostat-Soll = 20° und Solltemperatur der Anlage = 20° beheizt. In den anderen Räumen standen alle Thermostate auf grün (=nicht heizen). Trotzdem wurde die Temperatur im Gäste-WC nicht über 17° erhitzt (laut Thermostat an der Wand und laut tragbarem Thermometer). Die Neigung der Heizkennlinie steht bei 0,4. Mir gefällt es irgendwie nicht, wenn ich am Raum-Thermostat 20° einstelle und dadurch permanent geheizt wird. Macht es Sinn, das Niveau der Heizkennlinie weiter zu erhöhen? Und gibt es einen Trick, die reduzierte Soll-Temperatur der Anlage weiter nach unten zu bekommen? Bzw. hat es einen bestimmten Grund, daß das herstellerseitig "verboten" ist? Die Umwälzpumpe schaltet in der Tat einen Gang zurück, sie ist teilweise kaum zu hören. Viele Grüße crossmeissl