Hallo ich habe in meiner neuen Warmwasser Wärmepumpe viesmann vitocal 060a t0e das programm week aktiviert und als Sollwert 062 Grad eingestellt. Ab welcher unteren Grad Zahl aktiviert sich das Programm ? Ich habe heute z.B. noch 56 Grad angezeigt bekommen und die Wärmepumpe hat sich nicht eingeschaltet. Danke für eine kurze Info
Gelöst! Gehe zu Lösung.
so viel ich weiß 7°C unter der Solltemperatur.
Also bei 55°C bei 62°C Soll.
so viel ich weiß 7°C unter der Solltemperatur.
Also bei 55°C bei 62°C Soll.
Vielen Dank für die Info . Genauso ist es .