hinweis schutzeinrichtung primär ca

Vitocal 200-S AWB bringt die Meldung "hinweis schutzeinrichtung primär ca" und läuft nicht mehr, was kann ich tun ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Kunde54,

so wie Franky es beschrieben hat, ist es korrekt. Sollte der Fehler aber häufig auftreten, muss die Einstellung angepasst werden. Dann sollte die Kühlkennlinie flacher eingestellt und eventuell die minimale Vorlauftemperatur höher eingestellt werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Die Meldung CA kommt immer dann, wenn der Feuchteschutzschalter eine erhöhte Feuchtigkeitskonzentration am Heizungsrohr feststellt. Diese Meldung kannst du ignorieren, da hier nur ein Störmeldeeingang zum Sperren des Verdichters genutzt wird.

Hallo Kunde54,

so wie Franky es beschrieben hat, ist es korrekt. Sollte der Fehler aber häufig auftreten, muss die Einstellung angepasst werden. Dann sollte die Kühlkennlinie flacher eingestellt und eventuell die minimale Vorlauftemperatur höher eingestellt werden.

Viele Grüße °fl