Wir haben seit kurzem unseren Neubau (FingerHaus) bezogen und haben die Vitocal 242-G mit natural cooling und Vitovent verbaut. Bezüglich der richtigen Warmwasser-Einstellung haben wir nun von drei verschiedenen Ansprechpartnern, 10 verschiedene Meinungen gehört ;-( Mein primäres Ziel ist, den Elektroheizstab so selten wie möglich zu nutzen ABER dennoch den Legionellen-Schutz (so weit es eben geht) sicherzustellen. Nach allem was ich mir bisher zum Thema angelesen habe, scheint die Variante "Warmwasser dauerhaft 45-50 Grad + einmal wöchentlich 1 Stunde auf 60 Grad" die richtige zu sein?? Hier freue mich auf Euren Expertenrat und wäre dankbar für ein kurzes Tutorial zur Einstellung des "Legionellenschutzes"... Herzlichen Dank!
PS: Wir leben aktuell noch zu zweit und duschen auch nicht jeden Tag... mein Bauchgefühl sagt mir, dass hier eben nicht genug Wasseraustausch stattfindet.
Legionellen sind primär kein Problem der Temperatur, sondern ein Problem der Stagnation.
Sofern ihr regelmäßig alle Warmwasserzapfstellen nutzt und das Warmwasser dauerhaft auf ~50° betreibt, sind Legionellen kein Thema.
PS: Ein Legionellenprogamm kann nur seinen Sinn entfalten, wenn direkt nach dem Aufheizen auch alle Zapfstellen gespült werden . Legionellen nisten sich fast ausschließlich in periphären Bauteilen der Installation ein ( Brauseschlauch, Anschlußschläuche von Waschbeckenarmaturen usw.)
Es macht also so gar keinen Sinn einfach nur den Speicher teuer aufzuheizen......
Und es wäre mal interessant , zu wissen, wieviel Warmwasser für aktuell zwei Personen zur Verfügung steht ?