Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo liebes Forum,
unser Einfamilienhaus braucht 8000 kWh Wärme im Jahr. Wir haben eine Vitodens 300 Gasheizung und einen Warmwasserspeicher Vitocell 300 und Fußbodenheizung. Das Haus ist sehr gut gedämmt und aus dem Jahr 2005. Seit heuer haben wir eine 22 kWp Solaranlage und einen 8 kWh Speicher. Wir möchten umstellen auf eine Monoblock Wärmepumpe und möglichst alles weiterverwenden, was installiert ist (bis auf die Gasheizung, also kein Hybridbetrieb). Was würdet ihr da empfehlen?
Hallo,
dem Verbrauch nach sollte eine Vitocal 251.A06 oder 251.A08 reichen.
Das sollte mit einer Heizlastberechnung verifiziert werden.
Oder du notiert an kalten Tagen im Januar / Februar täglich den Gasverbrauch um die Heizlast darüber herzuleiten.
>>alles weiterverwenden
Ein WW Speicher für eine WP braucht einen großen Wärmetauscher. Faustformel: 0,3 m2/kW
Das dürfte der Vitocell 300 nicht haben.
Wie viel Durchfluss hat deine FBH?
VG
8000 kWh mit der Gasheizung?
Kannst hier https://www.stiebel-eltron.de/toolbox/heizlast/ deine Daten eingeben und dann wird anhand des Verbrauches eine Heizlast ermittelt.
Wieviele Wärmepumpen hat dein Heizungsbauer schon installiert, hat er tatsächlich Fach und Sachkunde bei Wärmepumpen?
Achja Vaillant hat auch Wärmepumpen, sind in der Regel deutlich günstiger, auf den Werkskundendienst muss man nicht Wochen und Monate warten und die untere Modulationsgrenze wird auch erreicht.