Hallo Viessmann-Team,

können Sie mir bitte sagen, wo ich bei der Vitocal 300 A/Vitocell 100 (2009) das Wasser nachfüllen muss, da der Druck in den Leitungen zu niedrig istIMG_2800.jpg. Die Anlage wurde im Jahr 2009 in Betrieb genommen und lief bisher ohne Probleme. Nur zur Info: der Installateur, der die Anlage beim Bau in Betrieb genommen hat, hat nach 10 Jahren kein Interesse mehr. Die Installateure in der Umgebung kennen sich mit Viessmann nicht aus oder haben keine Zeit. Reicht es aus, wenn ich es bei der Fussbodenheizung einfülle (Foto)

Vielen Dank für ihre schnelle Reaktion

Ein Kunde mit frierender Familie.

IMG_2802.jpg

1 ANTWORT 1

Auffüllen würde an der Fussbodenheizung funktionieren.Es wäre aber möglich, dass das Wasser aufbereitet werden muss.Stichwort: Wasserhärte.

Weiterhin solltest vor dem Auffüllen das MAG überprüfen. Wenn es noch das Original sein sollte, gleich austauschen. Ansonsten hast hier in ein paar Tagen wieder Druckverlust.