Hallo,
ich habe eine Vitocal 201.A07 und wohne in einem Neubau Ziegelhaus. Estrich kam Anfang Oktober rein. Endenergiebedarf laut Energieausweis beträgt 17,3 kwh.) Habe einen Warmwasserspeicher 300 Liter und Pufferspeicher 200 Liter als Hydraulische Weiche. Sollwert 20 Grad, Neigung 3 und Niveau -1 eingestellt. Hydraulischer Abgleich wurde nach Heizlastberechnung durchgeführt. Alle Thermostate sind offen und 140 qm werden beheizt. Ist es normal, dass der Verdichter bei -2 Grad immer mit 100 Prozent Verdichterleistung laufen muss, weil noch zu viel Feuchtigkeit im Haus steckt oder muss ich hier meinen HB jetzt schon kontaktieren? Wenn der Verdichter immer mit 100 Prozent läuft ist dies doch auf Dauer nicht gut? Takte pro Tag 15. Verbrauch pro Tag 40kwh. Sollwert Pufferspeicher beträgt zur Zeit 29 Grad die Wärmepumpe hat dann einen Vorlauf von 35 Grad, Wärmepumpe muss immer 6 Grad mehr aufwenden um den Sollwert von 29 Grad zu erreichen. Ist der Sollwert vom Pufferspeicher erreicht ist die Wärmepumpe ca. 30-45 Minuten aus und springt dann wieder an wenn Hysterese von 5 erreicht ist.
Warmwassertemperatur um 19.00 betrug heute 47 Grad und um 21.00 nur noch 41,8. Ist dieser starke Abfall in so kurzer Zeit normal ? Habe ein Zeitschaltprogramm welches von 6 bis 19 Uhr an ist. Morgens um 6 Uhr fällt der Warmwasserspeicher dann um bis zu 8 Grad. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, ob dies alles normal ist im Neubau oder ich meinen HB kontaktieren muss.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo, Viessmann Hotline hat mich gerade angerufen am Montag kommt jemand vorbei diesbezüglich.
Hallo Flo, hast du mir einen Tipp was der Viessmann Techniker am Montag dazu auch überprüfen kann, wenn er schon da ist. Kann der Techniker den Parameter 7430 verstellen? weil bei mir geht es erst auf 7341 los. Ich glaube auch, dass der Sekundärstrom von der Heizkreispumpe zu gering ist. Haben die Techniker einen Ultraschallvolumenduchmesser?
Lg
Habe dir diesbezüglich eine E-Mail an
'social-media@viessmann.com' am 15.02.2021-16.17 Uhr. Evtl. kannst du mir noch bei Gelegenheit die Fragen in der E-Mail beantworten.
Was wäre dann hier die Lösung? Die Sekundärpumpe läuft ja schon mit 100 Prozent, runterstellen macht keinen Sinn oder? Förderhöhe von der Heizkreispume mit 4,0 ist Optimal eingestellt. Die Werte sind abgelesen vom Kältekreis (Vl und Rücklaug WP) und von den Thermometern, welche nach dem Pufferspeicher angebracht sind. Bringt mir ein Infrarotmessgerät was um die genauen Temperaturen zu bestimmen?
vielen Dank für die Infos zu 502C. Damit ich dies richtig verstehe nochmals eine Nachfrage. Wenn z.B bei 502 C -2,5 Grad eingestellt ist , meint man damit, dass bis -2,5 Grad abgetaut werden soll und danach nicht mehr? weil mein Wert ist ja nun bei -7,5 Grad. Ist dieser Wert zielführend, wenn bei Temperaturen von -15 Grad immer Fehlermeldung 4a (=verdampfungstemperatur zu niedrig) kommt ?
Zur Sekundärpumpe ist bei mir somit nur noch an, wenn die die AT unter 3 Grad fällt , weil hier dann der Frostschutz aktiv wird?
Lg
Hallo Christian,
das wäre eine gute Investition.
Achtung, wenn du eine Metalloberfläche mit einem IR Thermometer misst wird es eine Abweichung zur Anzeige der Vitocal geben.
D.h die Werte können von der Anzeige der WP abweichen, sind aber relativ zu einander korrekt.
Das würde dir auch helfen den Abgleich der FBH zu prüfen.
>>Bezüglich der Sekundärpumpe wurde nichts verändert.
@Flo_Schneider Du hast dich leider noch nicht dazu geäußert, warum bei der Anlage von Buddhe die WP eine um ein paar höhere Vorlauftempratur in den Puffer schicken muss, als dann aus dem Puffer Richtung FBH geht.
Aus meiner Sicht ist der Volume Strom im Sekundärkereis geringer als im Heizkreis, ob wohl die Pumpe auf 100% steht.
Ist in der 201-A07 ein Schmutzfänger der den Durchfluss reduzieren könnte?
VG Michael
Hallo qwert,
ich habe so ein Infratotmessgerät mittlerweile daheim und messe heute Abend mal den Vorlauf und Rücklauf Heizkreis ab. Dann gebe ich Rückmeldung.
wie gesagt, wenn du blankes Metall anvisierst stimmen die absoluten Werte nicht.
Abhilfe: ein dünnes Klebeband auf die Messstelle kleben.
@qwert089 Würde Tesa auch gehen?
Ja geht auch.
Bzgl höhere VLT hat ein anderer User der auch einen Pufferspeicher hat folgendes geschrieben:
;;Ja klar, so ähnlich ist es bei uns auch. Wenn die WP die Wärme in den Puffer schiebt, ist der Vorlauf am Heizkreis 1 bis 3 Grad weniger. Wobei oft sehr nah beieinander, wenn sie moduliert und gleichmäßig Wärme in den den Heiz Puffer schiebt und diese Energie recht direkt weiter gegeben wird.
Meine Vermutung ist ja auch folgende :In dem Puffer kommt es ja auch zur Verwirbelungen und deswegen kann da eigentlich nie die exakte Temperatur genau an den Heizkreis abgegeben werden vermutlich.?Vorlaufrohr wo in Pufferspeicher geht und Vorlauf Puffer in Heizkreis sitzen direkt übereinander da muss es ja bei 200 Litern in dem Puffer zu ner Verwirbelung kommen
Hallo Flo,
nach 6 Monaten sehen meine Topmeter so aus. Ist dies normal? Der HB meint, dass dies normal sei, weil der Pufferspeicher aus Edelstahl besteht und das Eisen mit dem Sauerstoff der noch im System zu Eisenoxid reagiert. Früher oder später wird alles schwarz werden. Schauen deine Topmeter auch so aus? Kann man irgendwas machen wie man dem entgegenwirken kann?
Hallo, da der Pufferspeicher aus Stahl (habe ursprünglich gedacht der besteht aus Edelstahl) besteht reagiert dieser mit dem Sauerstoff zu Eisenoxid und deswegen kommt die braune Farbe zustande. Bzgl. Schlammabscheider kläre ich ab. Beim Ausdehnungsgefäß kann ich automatisch immer durch einen Drehgriff Heizungswasser nachfüllen und hier ist ein Schmutzfänger enthalten An meinem Pufferspeicher(siehe Bild) hängt hier ein ein braunes Rohr dran, welches in den Abfluss mündet. Weißt du zufällig was dies sein sein soll?
Vielen Dank für die Info.