Hallo,
bei tiefen Außentemperaturen, wenn die mein Hybridsystems mittels Gas heizt, funktioniert die Warmwasserbereitung nicht. Das Wasser bleibt kalt. Woran liegt das ?
Du könntest mal schreiben, welches Hybridsystem bei dir werkelt.
Es ein Vitocal 250 SH.
Hat es denn schon mal funktioniert? Auf was stehst Warmwassersoll am (wie sagt Viessmann) am fossilen Partner?
Ja, wenn nicht fossil geheizt wurde (denke ich).
Auf was steht denn die Warmwassersolltemperatur am Vitodens?
60° (In der hoffnung, dass es dann funktioniert.)
Nimm besser 55 grad. Ab 60 grad ist ein erhöhter kalkausfall zu beobachten.
Läuft denn der Vitodens an um Warmwasser zu machen?
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Heizung kein Warmwasser liefert.
Nein.
???
Ist denn der Kessel von der Wärmepumpe freigegeben bzw wird Wärme angefordert?
Wir reden doch die ganze Zeit über Warmwasser per Gaskessel, oder nicht??
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |