Hallo bayernusa,
das würde gehen, auch wenn es aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Wenn die Wärmepumpe einmal am Tag startet um Warmwasser zu machen, dann ist das nicht schlimm.
Das rausnehmen des Verdichterbetriebes lässt sich nur über einen Notbetrieb herstellen. Dabei wird der Parameter 5012 auf 0 gesetzt. Die Wärmepumpe wird den Betrieb erst dann wieder aufnehmen, wenn der Parameter zurückgestellt wird. Allerdings geht das nur, wenn du die passende Wärmepumpe hast. Welches Modell hast du genau, teil mir bitte die Herstellnummer mit.
Viele Grüße
Flo
Ach so, das kannst du auch über die Smart Grid Funktion lösen. Dabei wird eine Sollwerterhöhung vorgenommen, welche frei einstellbar ist. Bei Smart Grid kannst du auch einstellen, ob der Durchlauferhitzer mit genutzt werden kann. Ab 2017 kann deine Wärmepumpe das. Wenn sie älter ist, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. In jedem Fall läuft dann aber die Wärmepumpe mit. Ist das nicht gewünscht, dann geht es nur über Parameter 5012.
Viele Grüße
Flo