Hallo zusammen ich betreibe eine Vitocal 300-G BWC 301.B13 über ein Vitogate 300 BN/MB (aktuell Software 1.2.18.3857.1) und binde die Anlage über Modbus TCP in IP-Symcon ein. Das Auslesen zahlreicher Datenpunkte funktioniert problemlos. Auch schreibbare Holding-Datenpunkte funktionieren grundsätzlich; beispielsweise kann ich über HO-30 „Select temperature“ die Warmwasser-Solltemperatur korrekt verändern. Was mir fehlt, ist ein schreibbarer Datenpunkt für die Standard-Raumsolltemperatur von Heizkreis 1. In der Datenpunktliste des Vitogate finde ich: HO-13 – (2000) HC1 standard room temperature IN-64 – Set room temperature heating circuit 1 IN-66 – Set room temperature heating circuit 2 Interessanterweise entspricht bei meiner Anlage IN-66 eindeutig der über die Viessmann-Cloud eingestellten Solltemperatur. Ich habe dies mehrfach getestet: Änderungen zwischen 10, 12, 13 und 15 °C erscheinen reproduzierbar in IN-66 (Faktor 0,1). HO-13 dagegen entspricht diesem Wert bei meiner Anlage nicht. Eine Änderung der Solltemperatur über die Cloud verändert HO-13 nicht. Ich suche deshalb die zum Vitogate 300 bzw. zu dieser Vitocal passende vollständige Modbus-Datenpunktliste, insbesondere die Information, welcher Datenpunkt für die Standard-Raumsolltemperatur tatsächlich schreibbar ist. Gibt es eine technische Dokumentation, aus der für die einzelnen Datenpunkte auch die Schreibbarkeit, Modbus-Funktion und zulässigen Wertebereiche hervorgehen? Falls die Zuordnung von der Softwareversion des Vitogate abhängt: Ist dieses Mapping bei Version 1.2.18.3857.1 anders als bei den aktuellen 3.x-Versionen? Vielen Dank! Ueli