Hallo Chris, besten Dank für deine Hilfe. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Thema Eigenstromnutzung. Mein Elektriker hat mir den von euch freigegebenen Energiezähler eingebaut. Die Funktion Eigenstromnutzung funktioniert aber nicht richtig. Die WP erkennt das zuviel Strom vorhanden ist und setzt z.B. beim Warmwasser den normalen Wert (48 Grad) auf den erhöhnten Wert (55 Grad) was man sehr gut in der Anlagenübersicht sehen kann. In anderen Beiträgen habe ich gelesen das bei der 300er Serie die Schwelle egal ist, da die WP den Wert automatisch über die JAZ ermittelt. Lüfter und Verdichter beginnen zu Laufen und die WP bricht bei ungefähr 51 oder 52 Grad ab, weil man im Menü PV-Statistik sehr gut sehen kann, dass alle 3 Phasen ins negative fallen (Strombezug) und der Mittelwert schnell sinkt. Sprich die Wärmepumpe "nimmt sich selbst den Stromüberschuss" 🙂 Laut meinem Starkstrom Halbwissen bedeutet das doch, dass die WP falsch angeschlossen wurde, anstatt vor den Energiezähler wurde die WP nach dem Energiezähler mit all den anderen Verbrauchern angeschlossen?? Gruß und besten Dank, Jürgen