Hallo zusammen, hallo Viessmann  Experten,

ich habe eine Wärmepumpe aus dem Jahr 2015, eine Vitotronic 200, Typ WO1C,

ich habe auch ein Problem, wie viele andere auch, und komme nicht weiter, an der Pumpe wurde schon so viel gemacht, und jedes Jahr ist der Fehlercode 39 aktiv, es wird Jedes Mal der Sensor gewechselt, was immer mehrere 100 € kostet, die Monteure wollen immer weiter die Teile auswechseln, ohne zu wissen, ob es was bringt, könnt ihr mir da weiterhelfen ,

vielen Dank im Voraus,

mit freundlichen Grüßen 

3 ANTWORTEN 3

Hallo @Wowa75 

 

In der WO1C-Serviceanleitung findet sich eine Beschreibung des Fehlers:
39 Primärer Rücklaufsensor
■ Betrieb mit dem Temperaturwert des Sensors
Primärkreiseintrittstemperatur minus 2 K.

Ursache Aktion
Unterbrechung des primären Rücklauftemperaturfühlers
Kreislauf (Austritt von Luft oder Medium aus der Wärmepumpe)

Überprüfen Sie den Widerstand (Pt500A) an den Klemmen X25.3/X25.4:
siehe „Controller- und Sensortreiber-Panel“.

Um Ihnen helfen zu können, sollten wir Ihren WP-Typ oder Ihre Seriennummer kennen.

 

VG

image.jpg

vielen Dank für die Antwort,

habe hier eine Nummer vom Monteur aufgeschrieben bekommen,

7569399501193104

VG 

Hallo @Wowa75 

 

Hier ist ein Austausch des Sensors für die Zu- und Abluft WP Vitocal 300-A AWO-AC 301.B11 erforderlich. Lediglich der Abluftsensor ist defekt, aber beide liegen am selben Stecker.

2025-02-15 10_37_22-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

Ersatzteile gibt es hier. 

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/leitungsbaum-kleinspannung-7840932/

 

VG