Ich habe eine Vitocal 200-s und Wasser Speicher mit 270l

WW-Soll Temp 50 Grades.

bereitungszeit 12-20 damit die PV-Anlage nutzte.

Heute wurde die Temp nicht erreicht. Sensor auf dem Speicher war um die 44 Grades.

Aussen Temp 4 Grades.

Die VL-Temp war immer um die 32 Grades.

was soll ich prüfen?

 

danke

1 ANTWORT 1

Hallo MarcoL,

 

vermutlich war die Einschalthysterese Warmwasser nicht unterschritten. Wie hoch ist die eingestellte Hysterese?

 

Viele Grüße
Flo