Hallo Sascha,
habe dasselbe System eingebaut (Vitocal 200-S ohne Pufferspeicher, Fußbodenheizung und WW kombiniert über den Vitocell100 ohne Solaranlage etc).
Meine (persönliche) Meinung: Bei richtiger Installation ist eine Legionellen-Schaltung im EFH nicht notwendig. Vorraussetzung: Alle Leitungen werden regelmässig vollständig durchgespült. Bei dem beschriebenen System sind dies ~300 L. Das verbraucht ein normaler Haushalt in ca. einer Woche (locker[!] - 150 L Badewanne, je 15 L / min beim Duschen).
Wenn du (unbedingt) willst, kannst du ja den Wert für Warmwasser 2 auf 55° setzen und dieses einmal im Monat (1xWarmwasserbereitung) manuell auslösen (z.B. vor dem großen Familienbadetag).
Die 55° werden von der Anlage jedoch meistens nur mit Elektrozusatzheizung in einer sinnvollen Zeitspanne erreicht.
Hallo Sascha,
habe dasselbe System eingebaut (Vitocal 200-S ohne Pufferspeicher, Fußbodenheizung und WW kombiniert über den Vitocell100 ohne Solaranlage etc).
Meine (persönliche) Meinung: Bei richtiger Installation ist eine Legionellen-Schaltung im EFH nicht notwendig. Vorraussetzung: Alle Leitungen werden regelmässig vollständig durchgespült. Bei dem beschriebenen System sind dies ~300 L. Das verbraucht ein normaler Haushalt in ca. einer Woche (locker[!] - 150 L Badewanne, je 15 L / min beim Duschen).