Hallo zusammen,
wir gehen nun in den 2. Winter mit unserer Wärmepumpe (Vitocal 200-g mit Erdflächenkollektoren).
Uns ist nun aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur 1x täglich (wir glauben immer NACH der Warmwasseraufbereitung) viel höher als eigentlich eingestellt geht. Bei der WW-Aufbereitung muss die Vorlauftemp. deutlich höher sein, das ist klar. Aber jetzt ist die WW-Aufbereitung z.B. über 2 Stunden her.
Die Heizkennlinie steht auf Neigung = 0,4 und Niveau = 0.
Außentemperatur ist aktuell 7°, somit sollte die Vorlauftemperatur ca. 30° sein.
Jedoch ging die Vorlauftemperatur in den letzten Tagen 1x täglich auf ca. 45° hoch beim heizen. Das führt dann dazu, dass der Boden deutlich wärmer wird und die Räume etwas wärmer als eigentlich eingestellt werden. Das kommt sonst nicht vor.
Woran kann das liegen?
Was braucht ihr noch für Informationen?
Danke & viele Grüße
Hallo roooney86,
das liegt daran, dass die Vitocal die überschüssige Wärme nach der Brauchwasserbereitung ins Heizsystem abfährt. Das lässt sich ggf. in der Codierebene auch ausstellen, finde ich aber überflüssig bzw. würde ich nicht empfehlen, da die Energie so ja noch genutzt wird.
Beste Grüße, °ch