Hallo zusammen,
ich habe eine Vitocal 300-G mit Natural Cooling. Läuft soweit gut, aber bei dieser Hitze würde ich gerne etwas tiefer kühlen. Ich sehe dass die Vorlaiftemperatur nie tiefer als 21 Grad geht, auch bei 35° Aussentemp.
Min Vorlauf (7103) steht auf 17° An der Kühlkennlinie spielen hat nichts gebracht, und auch Raumtemperatur Soll auf 10° stellen ändert nichts, Vorlauf bleibt bei 21°.
Was muss ich einstellen um den Vorlauf noch 2 Grad runterzubekommen?
Grüße
andy
Hallo ak999,
versuch doch mal, die minimale Vorlauftemperatur etwas höher einzustellen. Ich gehe davon aus, dass direkt zu kalt gekühlt wird und so der Feuchteanbauschalter auslöst, weil der Taupunkt unterschritten ist.
Viele Grüße
Flo