Mein Vitovent wird von der WP-Regelung Vitotronic geregelt. Verbunden an X 18 und Klemme Vitotronic.
Nun war es ja so kalt und das Lüftungsgerät ging ständig in den Frostschutz, als Notbehelf Filter in der Zuluft raus, mit dem Föhn angewärmt und schon ging es weiter bis zum nächsten Frostschutz (5min).
Ich habe alle Parameter geprüft, 7D00 auf "2", 7D01 auf "1", 7D2E auf"0", 7D2F aud "0" keine Veränderung. Was mir aufgefallen ist, in der Diagnose "Lüftung" "Übersicht" bleibt das Vorheizregister immer auf 0%, Des Weiteren habe ich das Parameter 7D01 probeweise auf "0" geändert um das Parameter 7D2C einzustellen, aber Dieses fehlt gänzlich in den Einstellungen. Da der Aktorentest nun für das Vorheizregister auch nicht vorgesehen ist gehen mir langsam die Ideen aus, weshalb das Register nicht angesteuert bzw. nicht funktioniert. Für hilfreiche Vorschläge zur Behebung wäre ich dankbar. Vielen Dank im Voraus.
Hallo David-St,
stell bitte mal die 7D01 auf 2 und beobachte, ob das Vorheizregister zuschaltet.
Beste Grüße, °ch
Benutzer | Anzahl |
---|---|
10 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |