Guten Morgen,
ich habe mit meiner Wärmepumpe Vitocal 350-A Baujahr 2017 und der Steuerung Vitotronic 200 W01B das Problem dass sich die Heizkreispumpe nicht abschaltet wenn Warmwasserbereitung aktiv ist. Das führt dazu dass sich der Heizkreis stark aufheizt und die Wärmepumpe nicht den gewünschten Vorlauf schafft um den Pufferspeicher für das Brauchwasser zu erwärmen.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen bzw. hat jemand ein ähnliches Problem.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo JosefS1,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Stell bitte einmal den Parameter 6016 auf 1. Damit ist keine Raumbeheizung während der Warmwasserbereitung möglich. Sollte ein ungeregelter Heizkreis vorhanden sein, wird dieser trotzdem hohe Temperaturen abbekommen. Im Frostschutz wird die Pumpe auch trotz dieser Einstellung in Betrieb sein. Bei einem Mischer fährt in dem Moment der Mischer zu.
Viele Grüße
Flo