abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitotronic 200 WO1B

Guten Morgen,

 

ich habe mit meiner Wärmepumpe Vitocal 350-A Baujahr 2017 und der Steuerung Vitotronic 200 W01B das Problem dass sich die Heizkreispumpe nicht abschaltet wenn Warmwasserbereitung aktiv ist. Das führt dazu dass sich der Heizkreis stark aufheizt und die Wärmepumpe nicht den gewünschten Vorlauf schafft um den Pufferspeicher für das  Brauchwasser zu erwärmen.

 

Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen bzw. hat jemand ein ähnliches Problem.

 

Ich habe in Foren auch den Parameter: Fester Warmwasser‑Vorrang (Heizkreispumpe AUS) gefunden jedoch finde ich diesen nicht bei meiner Steuerung bzw. vielleicht ist der in Codierebene 2 zu finden?
 
Vielen Dank
 
SG
Josef
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Flo_Schneider ,

 

die Seriennummer ist: 743996801006110

 

Schöne Grüße 

Josef

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo JosefS1,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo @Flo_Schneider ,

 

die Seriennummer ist: 743996801006110

 

Schöne Grüße 

Josef

Stell bitte einmal den Parameter 6016 auf 1. Damit ist keine Raumbeheizung während der Warmwasserbereitung möglich. Sollte ein ungeregelter Heizkreis vorhanden sein, wird dieser trotzdem hohe Temperaturen abbekommen. Im Frostschutz wird die Pumpe auch trotz dieser Einstellung in Betrieb sein. Bei einem Mischer fährt in dem Moment der Mischer zu. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren