Guten Tag!
Guten Tag,
ich habe vor kurzem eine Viessmann Vitodens 100-W (B1HF-32) Heiztherme gekauft.
Ein Installateur hat die gesamte Heizungsanlage installiert, und wir haben das Gerät angeschlossen.
Beim ersten Start erscheint jedoch der Fehler F.7 – „Unterbrechung des Temperatursensors des Warmwasserspeichers“.
Ja den musst du wohl anbinden. Stecker prüfen.
Hallo @Adiloff
Sie müssen den Inbetriebnahmeassistenten neu starten und ihn entsprechend der Systemstruktur konfigurieren. Falls kein integrierter WW-Speicher vorhanden ist oder kein WW-Sensor installiert ist, obwohl Sie die WW-Speicherung konfiguriert haben, meldet die Steuerung einen Fehler.
VG
vielen Dank für Ihre Antwort!
Ich habe keinen Warmwasserspeicher. Ich habe Warmwasser deshalb ausgeschaltet. Ich möchte, dass der Kessel nur für die Heizung arbeitet.
Derzeit zeigt das Gerät den Fehler F.7 – Unterbrechung des Speichersensors,
und die Heizung funktioniert nicht, der Brenner startet nicht.
Können Sie mir bitte sagen, wie ich den Speicher im Gerät deaktivieren kann,
damit der Fehler verschwindet und die Heizung eventuell funktioniert.
Hallo @Adiloff
Ich kenne die Struktur Ihrer Anlage nicht.
Beispiel: Bei einem direkten Heizkreislauf ohne Warmwasserheizung wählen Sie bitte das Systemschema: Parameter C.8 Wert 1.
VG