Sehr geehrte Damen und Herren,

 

anbei mein Fehler Bild der oben genannten Wärmepumpe.

Wenn die Wärmepumpe sich einschaltet kommt nach ein paar Minuten der Hinweis

"Fehlermeldung Kältekreis 07". Diese steht immer genau 10 Minuten an.

Danach starte die Anlage wieder.

Im Kältekreisregler laut Störungsindex "Sauggasdruck Maximum".

Dies wiederholt sich 2-4mal täglich meistens am Abend ca. 21:00 und morgens 06:00.

 

Habe um diese Uhrzeit den Kältekreisregler mir angesehen am Display und der Ablauf ist wie folgt:

Heizen und Warmwasserbetrieb

Puffer für Heizung 4 Grad unter Soll ,Ist 27°C, Soll 32°C 

Sekundärpumpe läuft an

Ventilator läuft an

Kompressor für Wärmetauscher lauft an

Vorlauftemperatur Sekundärpumpe bei 27°C

Rücklauftemperatur Sekundärpumpe bei 32°C

Durchfluss Sekundärpumpe bei 19-22 l/min (Messmittel Ultraschall-Durchflussmesser)

nach gewisser zeit Kältekreis Umkehr wird aktiv

Sauggasdruck wird immer höher bis zu 9Bar danach schaltet sich die Anlage mit Überdruck Sauggas ab.

 

Nach den oben beschrieben 2-4 mal läuft dann die Anlage ohne Probleme.

Da sie keinen Kältekreis Umkehr macht.

Im "Normal Betrieb" ist der Druck bei 3-5 Bar.

 

Meine Fragen sind:

 

Warum macht die Anlage einen Kältekreis Umkehr ?

Welcher Sensor sagt der Anlage das sie eine Kältekreis Umkehr machen soll ?

In einem anderen Beitrag wurde erwähnt das das Vier-Wege Umschaltventil defekt sein könnte ?

Gibt es eine Möglichkeit die Kältekreis Umkehr Manuel zu starten um am Tag zu sehen warum der Fehler generiert wird ?

 

Bitte um Antwort.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Roman_L_81,

 

ein angehängtes Bild kann ich hier leider nicht sehen. Bitte teil mir mal die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo