Vitocall 300 - Fehler A08

Hallo,

 

ich habe seit Jahren den FehlerA08 in meiner Wärmepumpe. Mein Heizungsinstallateur ist Dauergast bei mir. Doch leider hat er immer noch keine Lösung dafür gefunden? Was können sie mir empfehlen?

Mich verwundert ausserdem, dass die Temperatur im Kombi-Pufferspeicher für die Heizung dauerhaft auch bei 45 - 49´C liegt. Für den Vorlauf der Fußbodenheizung werden diese Temperaturen ja nicht benötigt. Ein Bekannter hat auch eine Viessmann Wärmepumpe und er hat nur die Hälfte an Stromverbrauch. Er kann die Temepratur im Pufferspeicher für die Fußbodenheizung auch auf 30´C steuern.

2 ANTWORTEN 2

Kann es sein, dass deine Wärmepumpe gegen geschlossene Thermostate/Ventile arbeitet, die Wärme faktisch nicht weggeschafft werden kann ?

Und wie machst du das Warmwasser ?

Hallo thorstenb77,


die Meldung A08 ist eine Regelhochdruckstörung und kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann zustande kommen, wenn der heizungsseitige Anlagendruck zu gering ist, die Umlaufmenge zu gering ist (Umwälzpumpe defekt) oder eine zu hohe Temperatur angefordert wurde (zum Beispiel in der Warmwasserbereitung).


Die hohe Temperatur im Kombipufferspeicher kommt deshalb zustande, weil in dem Speicher auch das Warmwasser mit erwärmt wird. Dein Bekannter hat vermutlich zusätzlich zum Pufferspeicher noch einen Trinkwasserspeicher.


Beste Grüße °fl