Hallo zusammen,

 

wie bekomm ich bei meiner VITOCAL 222-S die Estrichtrocknung aus und sie wieder in den Normalbetrieb ?

 

Vorab vielen Dank für die Hilfe 

 

Gruß  

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Thorsten11,

 

du musst dafür die Estrichtrocknung in der Codierung deaktivieren. 

 

OK & Menü gleichzeitig für 4s gedrückt halten, damit sich die Serviceebene öffnet. 

 

Codierung 1 auswählen >> Interne Hydraulik >> Parameter 7303:0 stellen. 

 

 

Grüße

Marcel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Nach dem Deaktivieren geht die Anlage wieder ganz normal in den Regelbetrieb.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Thorsten11,

 

du musst dafür die Estrichtrocknung in der Codierung deaktivieren. 

 

OK & Menü gleichzeitig für 4s gedrückt halten, damit sich die Serviceebene öffnet. 

 

Codierung 1 auswählen >> Interne Hydraulik >> Parameter 7303:0 stellen. 

 

 

Grüße

Marcel

Vielen Dank für die Antwort. 

Und dann nimmt die Heizung wieder ganz normal den Betrieb auf ? Oder muss ich noch irgendwelche Paramater umstellen ?

Nach dem Deaktivieren geht die Anlage wieder ganz normal in den Regelbetrieb.