Hallo,
habe eine Vitocall 200- S (AWB-AC201.B13) von 2013.
Diese haut mir alle paar Wochen/Monate die Fehlermeldung KM Bus Teilnehmer raus.
Dann quittiere ich die Meldung und die Anlage läuft wieder. Sehr seltsam.....
Zweite Frage: ist es möglich die Verdichterleistung kleiner 20 Hz einzustellen?
Dort rödelt meine WP ständig rum und ich habe das Gefühl, die langweilt sich....
Bei -10°C hatte ich schon mal 30-40 Hz gesehen.
Keiner eine Idee?
Hallo petercon1,
welche KM-BUS-Teilnehmer sind denn angeschlossen an deiner Wärmepumpe?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
tja, wenn ich das wüsste? Ist eigentlich nichts besonderes angeschlossen, ausser die Außeneinheit. Der Fehler lässt sich aber jedesmal reseten und die Anlage läuft danach wieder.
Du kannst es auslesen, welcher KM-BUS-Teilnehmer betroffen ist. Dafür musst du, bei aktivem Fehler, in der Serviceebene auf Servicefunktionen und anschließend KM-BUS-Teilnehmer gehen.
Viele Grüße
Flo
Dann muss ich auf den nächsten Fehler warten....
Wie sieht es mit der Frequenz aus? Kann meine WP niedriger als 20 Hz modulieren?
Nein, das geht nicht.
Viele Grüße
Flo