abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal300 Fehlercode A07

Hallo, unsere Vitocal300 zeigt den Fehlercode A07, die Anlage ist dadurch außer Betrieb. 

 

Type: BW 113 CD 60

Serial number: 3004305 601571100

 

Kann ich die Anlage wieder selbst in Gang bringen bzw. auf Notbetrieb schalten für Warmwasser. 

Danke für Eure Hilfe ! 

8 ANTWORTEN 8

Hallo MarkusA,

 

hier liegt eine Niederdruckstörung vor. Es muss als erstes der Soledruck und die Primärpumpe geprüft werden. Sind diese in Ordnung, sollte der Niederdruckwächter und der Kältekreis geprüft werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hi, Flo, danke für die Antwort.

 

Wir haben bereits eine Störung gemeldet und warten auf Termin (Viessmann Wartungsvertrag). Läßt sich der Warmwasserspeicher auf Notbetrieb umschalten? Gruss Markus  

Setz dich einmal direkt mit unserer Disposition in Verbindung. Die Rufnummer lautet 06452/70-3608. Wähle bei der Bandansage die 3 und halte deine Auftragsnummer 201775969 bereit. 

 

Was den Notbetrieb betrifft, ist denn ein Heizstab im Speicher vorhanden?

 

Viele Grüße
Flo 

Danke, die Disposition hat sich gemeldet .. aber der Termin ist erst am 28 November. Noch etwas hin und in den Bergen wird es kalt. 

 

Bezüglich Notbetrieb Warmwasser, der Heizwasser-Pufferspeicher (Vitocell 333/353) hat einen Elektro-Heizeinsatz (EHO). 

 

Gruss 

Hallo @MarkusA 

 

 

2024-10-10 19_07_20-Rokovanje - Google Drive – Google Chrome.png

VG

Danke fuer die Hilfe. Leider kommt nach Auswahl E "Zweite Wärmequelle" die Anzeige "keine zweite Wärmequelle vorhanden". 

Hallo @MarkusA 

 

Anschließend können Sie mit dem Elektro−Heizeinsatz das WW−Heizzeitprogramm einstellen.

 

2024-10-10 20_12_29-Domača stran - Google Drive – Google Chrome.png

Im Anhang finden Sie eine Benutzeranleitung.

VG

Hallo @MarkusA 

 

Ersetzen Sie im Zeitprogramm für die WW-Heizung WP durch EE, sodass die WW-Heizung mit EHO erfolgt.

 

VG

Top-Lösungsautoren